我有三菱FR-S520-0.4K变频器 控制0.4KW普通三相异步电机  电机减速比1:40  外部齿轮比 1:2  工作在20HZ  为什么老报警过载  是我参数设置不对吗 ?扭矩提升到最大  加减速时间调到最大值的一半  还是报警过载  过流  怎么回事?谢谢
我是第一次有变频器 ,请问一般变频器都用在什么场合。普通电机工作在低于50HZ的情况下可以吗?是不是长时间就坏了?
[ 此帖被小学没毕业在2013-05-28 17:23重新编辑 ]
hahahaha
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2011-11-03
最后登录: 2018-01-01
查看hahahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-29 01:00
电流设置是否与电机铭牌一致。