45KW风机用软启动器启动,连接电机用35平方线可以吗
zhennan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 124 点
下载积分: 494 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2011-07-03
最后登录: 2023-03-06
查看zhennan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-25 19:31
完全可以,35平方大概140A,45千瓦大慨90A