jfjb88
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 147 点
下载积分: 559 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2009-09-18
最后登录: 2018-10-02
查看jfjb88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-25 11:20
45KW风机用软启动器启动,连接电机用35平方线可以吗
lzzqh8
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69389 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2024-06-02
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-25 11:35
电机功率*0.65=线径,45*0.65=29.25, 45kw的电机用35平方线是可以的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(ykykkhor) 热心助人!