各位高手,请教200只有两个高速脉冲输出,现有16个步进电机要单独控制,请问怎样配置才经济可靠?难道要8个PLC互联吗?如果是的话,一个触摸屏可以与8个PLC通信把. 杨站长能推荐一下吗?也可用三菱的.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6741 个
工控威望: 37096 点
下载积分: 9436 分
在线时间: 9411(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-25
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-28 20:45
那也需要您欲控制的步进电机为单脉冲控制,否则双脉冲控制的话,您的S7-200页只能控制1轴。

想要经济,恐怕您得考虑使用永宏的PLC,每台永宏的标准配置上带有6个高速输出,其MN机型更是带有8个高速输出,同时还有可以扩展位控模块,如果不使用位控模块,可以使用多台永宏PLC做同步通讯,也一样可以完成,这样的话,其成本要低于三菱的PLC+PLC组合或者是PLC+位控模块的组合。

以上!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6741 个
工控威望: 37096 点
下载积分: 9436 分
在线时间: 9411(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-25
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-29 10:22
引用
引用第3楼linyc168于2008-05-29 10:14发表的  :
如果精度要求不高的话,用晶体管型的输出可以吗,晶体管输出的其它普通点,最快能达到3脉冲/秒吗


任何PLC都可以达到,包括继电器输出。

恐怕您对步进电机的理解还需要加强,我认为您在理解步进电机的参数上出现了理解上的偏差。

以上!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6741 个
工控威望: 37096 点
下载积分: 9436 分
在线时间: 9411(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-25
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-29 10:47
非常的可惜,恐怕只有富士的SPH系列PLC可以满足您的这种低频度要求,SPH上带有数字量输出模块,可以带动30KHZ,问题在于,使用SPH这种高端产品,恐怕您成本上接受不了。

而普通低端的PLC,其输出频率是达不到这样的频率,因此请您自行比较。