kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 3489 点
下载积分: 4388 分
在线时间: 1968(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-05-12
查看kyy80的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-20 17:55
电动比例阀门是靠里面的普通单相电机正反转来控制阀门的开度的...导热油从热油锅炉供给阀门经过流入烘房再回到热油锅炉.烘房的温度严重滞后....用PID效果不好...有那位仁兄用自适应FUZZY做过....望指点一二..小弟在此先谢过了.....要求用PLC的两个输出点控制阀门电机正反转来控制烘房温度....用PLC的PT100温度模块读取烘房温度..调试前只要输入阀门全关到全开的时间(秒)系数,再设定温度值就能快准稳到达设定值...
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-21 08:50
本人认为考控制导热油流量来控制烤箱温度不合适,试问如温度到达设定时阀关小,此时锅炉内导热油温度因得不到热交换而温度快速上升。引起锅炉的控制的不稳定。如负载回路不是很长而且经常变化就用PID控制锅炉的出油温度也就是烤的进油温度。如油路太长而且经常变化。就用多段速控制锅炉炉排,对于引风机和鼓风机可以根据负压和氧气探测器控制也可按比列控制。以上本人观点。
大家好才是真的好