1楼  发表于: 2013-05-21 10:01
就本程序而言,P在前还是在后区别不大。
P在何处,就取它前面所有条件的ROL结果来判断是否ON一个cycle。

这几段程序都无法实现单按钮启停的功能。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157104 分
在线时间: 3126(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-16
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-23 08:45
用RS指令是可以实现的,之前我的分析是错误的。
RS指令是先扫描SET端和RESET端的条件状态之后再扫描输出Q,所以可以成功实现单按钮启停。
网络3和网络4中的程序是不行的。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157104 分
在线时间: 3126(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-16
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-24 09:30
Q0.2的问题在于,它只是ON了一个扫描周期;
当第二个扫描周期时Q0.2触发了P上升沿,所以立刻将其复位掉了。