图片中的程序,自己分析如下:
当通道200中的数据为#7FF时,
D210——#7FF(BIN数据),
D220——2047(转换后的BCD数据),

比较D220与#800,结果应该是P_LT为ON。
但模拟运行结果为OFF.

疑问是:CMP中的#800,是BIN格式的,还是BCD呢,
手册中写的无符号BIN数据的表示方法是#开头的,很困惑,求解答,谢谢。
jiayanbinbin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1637 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2013-04-24
最后登录: 2024-03-19
查看jiayanbinbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-26 20:58
#代表十六进制,&是十进制值,编程时看需要哪种形式