薛立军
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 795 点
下载积分: 3311 分
在线时间: 396(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2024-05-08
查看薛立军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-05 11:14
         台达温度控制器DTE10T,温度加温时波动大。四组只有一组波动小一点上下3度,其他三组波动5-10度。但是停止加热温度0.1度的下降,温控器应该没问题。500度以下很稳的,800度以上波动加剧,正常使用980度左右,节能灯管成型机用,自整定后没改善。手动调节pid也不行,请问是什么原因?哪位高手遇见过此类问题,请指点,谢谢!!!
老衲法号
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-03-26
最后登录: 2023-05-12
查看老衲法号的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-06 16:10
线    用的什么线。。。用什么测温  是T/C吗  用补偿导线。。。。   是SCR 吗        

T/C   线  加热的SCR   控制器     大致上就这几样东西
楼主留言:
是k型热电偶固态继电器加热,是补偿导线