bobwanghj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 132 点
下载积分: 644 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2015-08-13
查看bobwanghj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-25 10:00
图片:
  台达DVP40EH00T2 ,台达B2伺服驱动器ASD-B2-0121-B,电机ECMA-C20401ES,台达触摸屏是在线模拟的
   编码器16W线,齿轮比160/1 ,1000个脉冲伺服电机转一圈
   当PLC只发一路脉冲的时候,伺服驱动器上显示的脉冲数和PLC实际发送的脉冲数完全吻合,如果PLC同时发送两路脉冲时(另外一路脉冲输出口 接步进或者不接),并且方向信号不接通,伺服驱动器上显示的脉冲数总是比PLC实际发送的脉冲数少2个,每次转都少2个脉冲;当方向信号接通时,不管转动停止多少次,驱动器上显示的脉冲数和PLC实际发送的脉冲数相等。
  试了很多次,还是找不到原因,在这里请教一下大家,谢谢了!!



  
[ 此帖被bobwanghj在2013-04-26 13:51重新编辑 ]
232497244
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 274 个
工控威望: 1060 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 732(小时)
注册时间: 2007-03-18
最后登录: 2024-06-11
查看232497244的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-25 22:47
脉冲,方向线有的是什么线?