剑舞天涯之梦
不懂就问,没什么丢人的,不懂就是不懂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 171 点
下载积分: 3261 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2013-01-13
最后登录: 2015-12-28
查看剑舞天涯之梦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-23 11:05
要启动250KW电机,有正反转,采用哪种方法比较好,之前用过自耦降压启动,但成本有些高,大家有没有好的提议,谢谢