dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-17 14:48
以前加热是用温控表控制,电流是用互感器和电流表的,现在所有东西要做到触摸屏里,控制倒没问题,那电流用什么元器件可以反馈到触摸屏显示。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8173 个
工控威望: 10302 点
下载积分: 20943 分
在线时间: 2957(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-06-17
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-17 16:50
电流互感器信号进入电流变送器,转换为PLC模拟量信号就行了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。