公司用很多小电机,电机功率为0.25KW变频专用电机,配备变频器是安川的V1000系列1.1KW变频器,一拖一,变频器长期工作在22HZ左右。现在经常发现电机停转,观看变频器显示OL,拆下电机测量就是其中一相绕组部分短路,对地不短路。再拆开电机观察电机绕组,没有任何绕组变色现象。已经发现三次这样的故障,且不再同一部位发生。
按理,若负载重或缺相引起电机烧,绕组应该变色。从现象上看,倒像是相间突然高电压,引起电机匝间短路,但工作频率22HZ的话,变频器输出电压只有180V左右。
各位能讨论下是怎么会发生这个现象的。
签名无效了,麻雀不见了!
zhunaijiang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 185 点
下载积分: 807 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2011-01-09
最后登录: 2019-11-12
查看zhunaijiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-10 20:51
麻烦你查一下《中国电梯》杂志2012第一期有一篇文章,可能与你的变频器的dv/dt 有关, 安川的变频器的dv/dt很高,建议你加滤波器