abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-10 17:11
%MX4010.0:=%IX0.0;
%MX4010.1:=%IX0.1;
%MX4010.2:=%IX0.2;
主CPUM218输入点是I0到I13,%IX0.0    ,%IX0.1;
是什么啊?
wison-shao
佛山地区承接PLC编程,自动化改造。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 262 点
下载积分: 515 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2013-03-21
最后登录: 2013-10-09
查看wison-shao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-10 17:16
就是PLC的输入点啊。%IX0.0=三菱的X0
佛山地区ABB代理 。