ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 935 个
工控威望: 1387 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2008-07-28
最后登录: 2024-05-22
查看ccy5156的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-03 19:22
大家好,现在有一个工程。是关于加热用的。总共有10区温度,用固态继电器控制加热。用三菱FX3U 的PLC,要求加热元件电压为380V,需要反馈每个区的加热电流,并显示在触摸屏上。领导说只要用三个互感器测量三相加热电源,就可以计算到每个区的加热电流,我真不知道怎么做,特请教各位大虾。
[ 此帖被ccy5156在2013-04-03 19:34重新编辑 ]
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
yyjjzz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 164 点
下载积分: 647 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-11 10:21
    1 每个区的温度不同,可以对每个区的SSR的脉冲占空比进行HMI设定,就可以开环控制每个区的不同温度;2 用PID调节总的温度;3 总的能耗统计和每班耗电量的考核采用电流互感器+电度表。