有时候plc模块接地了反而有干扰,从现场到plc柜用的是屏蔽线,动力线和信号线是分开走的,可是有的信号当屏蔽线接地了反而有干扰,不接地没有干扰,干扰这个问题很让人头疼。请大师给分析一下。还有就是在实际布线中主要应该都注意哪些问题。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3422 个
工控威望: 20958 点
下载积分: 22226 分
在线时间: 1718(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-06-13
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-25 12:33
引用
引用第2楼qinchenglim于2013-03-24 21:17发表的  :
把屏蔽线单端接地或者悬空都可以,两端接地的话干扰反而会大一些,这是一个厂商的技术工程师告诉我的,原理还没想明白


二端接地,干扰源形成环流/回路
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3422 个
工控威望: 20958 点
下载积分: 22226 分
在线时间: 1718(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-06-13
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-25 12:34
二端接地,干扰源形成环流/回路
别忘了加分哟!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(工控—魔术师) 好贴!
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!