ydyzq123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1447 分
在线时间: 266(小时)
注册时间: 2012-05-19
最后登录: 2024-04-27
查看ydyzq123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-23 15:44
各位大哥,小弟现在用基恩士的PLC+三菱的MR-E70A伺服电机,现在发再电机速度很慢,在PLC中,我已经把点参数的速度设到差不多最大了,电机还是转的很慢,不管是手动还是自动都显慢,是不是三菱的伺服驱动器中还在在哪个地方设置速度????请高人指点一下。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9547 个
工控威望: 8431 点
下载积分: 16338 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-20
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-23 17:53
参数没有设置对。

如果是脉冲控制的,看3号和4号参数。并确认PLC脉冲频率。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水