爱工控
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-27 21:08
    三菱 FX系列PLC对大陆销售的交流电源供电的型号后面都带有001,这款PLC在接输入信号时一般都是接NPN信号。也经常看到PLC的使用者在询问能不能接PNP信号,如果能接应该怎么接,其实在接PNP信号时也是可以的。只不过是接电路要更改一下。

    三菱 FX-PLC 的输入端子既可以接受电流输入也可接受电流输出的连接方式,(即 FX-PLC 的输入端子既可作为漏型输入也可作为源型输入连接)关键要掌握接线方式。具体接线方式按下述: NPN 型接近开关接成漏型输入方式,只需将接近开关的开关输出端子( + )接入 PLC 的输入端子,接近开关的另一端子(—)接 PLC 的 COM 端。 PNP 型接近开关接成源型输入,则应把 PLC 的 24V+ 端子接外部电源的负极,外部电源的正极接接近开关的( + )端子,接近开关的另一端(—)则接 PLC 的输入端子。

  (一)NPN 型传感器连接示意图:




    (二)PNP 型传感器连接示意图:

taipi-k
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-01-05
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-28 18:37
X与XOM构不成回路,光耦怎么工作?
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛