有一台机床Z轴精度要求极高,厂家说是用光栅尺的反馈信号做全闭环控制。这个全闭环控制是指用光栅尺的反馈信号和PLC发出的脉冲数量作一个比较,然后“多退少补”吗?
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 3489 点
下载积分: 4388 分
在线时间: 1968(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-05-16
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-18 14:37
应该不是你说的那个样.....定位完成后去比较处理再去执行补偿动作,,那是没有意义的....工件可能已经加工坏了......