楼主  发表于: 2012-03-08 18:05



我用3台变频器做电动机同步调速运行,调速用模拟量模块,4AD 4DA。

现在3#变频器工作是正常的

而1#和2#变频器总有一台会报警,比如 1#报警2#和3#是正常的,2#报警1#和3#是正常的,

而且每次报警的代码都是EF2 (用的是东芝S9变频器)  EF2是接地故障,但电柜和电机以及变频器都已经接了接地。

这到底是什么样的问题,问题到底出在哪儿呢?

我尝试过 不用PLC控制变频器的运行以及调速,我用变频器的操作面板控制,1#开启来后 2#一开就报警,要么就无法调速,3#一直都是正常的。

希望坛子里的各位兄弟姐妹们,帮忙参考参考,小弟 在此先说声谢谢咯!!!




轮流试过电机  电机都是好的(就是把3台电机接在3#变频器上 轮流开,变频器都没有跳闸)

现在换了变频器 换三晶的,但还是1# 2#总有一台会报警!
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-09 10:41
接在一起和单独接地应该是一样的,不接地试试看,应该是模拟量模块本身的问题
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-09 10:48
刚才没看清楚你的问题,你的用面版控制也是2号一开一号就报警,哪说明一号跟二号之间存在着干扰。用屏蔽线试下