楼主  发表于: 2013-03-03 21:03
一台松下FP-X C30R PLC,之前正常使用,过年回来就挂了,接通电源后,RUN灯灭,PROG灯常亮,ERR灯灭,开关打在RUN上但还是没有用,反复开关也是如此,24V输出正常,输入点接通无反应,哪位知道这是什么毛病?能不能修好!?在此先谢过各位!
[ 此帖被pc5036在2013-03-05 19:17重新编辑 ]
slayer0204
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 97 点
下载积分: 6013 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2009-04-02
最后登录: 2023-12-18
查看slayer0204的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-04 10:05
是不是电池没电程序丢失了,我的FX2N也有过,重灌程序,断电,如果还是,就可以换电池了