iewei007
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2008-12-28
最后登录: 2024-02-22
查看iewei007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-22 11:42
三菱PLC中 “BMOV K1M100 K1M800 K8” 是什么意思。具体解释一下K8
问题补充:
有点晕。。到底是从“K1M100~K1M107→K1M800~K1M807”呢还是“K1M100~K1M128→K1M800~K1M828”呢??
好像都有道理。。。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156964 分
在线时间: 3124(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-02
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-25 21:51
是将M100~M131传到M800~M831
K1M**代表4位,连续传送8笔就是4×8=32位