dyj2011
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 168 点
下载积分: 740 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2011-04-06
最后登录: 2020-07-17
查看dyj2011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-21 10:23
sew伺服电机往返运动,设定值和显示值都是一一对应的,但实际位置就会往一个方向移动,这个算不算内部的一个累积误差?该如何消除此种故障,望专家们帮帮忙,谢谢……
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2009-01-16
最后登录: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-26 16:38
好像问题没说太清楚
误差通常有,间隙误差、干扰误差、非线性误差等等
不同类型不同的解决方法
如果多次重复定位才出现误差,比较省事的方法是每完成一个工件做一次回零校准操作,不过比较费时
如果一次单程定位就出现误差,要彻底找问题了,若只向一个方向偏,有可能算法有问题,或许需要加偏移量。

如果采用模拟量控制还会出现零偏误差,通常与温度有关系,这需要调整参数,当输入电压(电流)为0时,调整驱动器参数,直至停止转动。