张连强
要学的  真是太多了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 219 点
下载积分: 13253 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2010-12-06
最后登录: 2016-02-14
查看张连强的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-10 15:46
先祝各位大侠 新年快乐    
电网容量不够   导致电网电压不稳而且压降很大    使接触器和电动机 不能正常工作    目前电网升级改造增容 是不可能了     有没有什么办法 或使用什么设备能使电机正常运转    哪位大侠  有好办法   在此 小弟先谢过了
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2781 个
工控威望: 4407 点
下载积分: 207616 分
在线时间: 3119(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-06-03
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-11 16:22
使用变频器同样解决不了问题!不过我给你提供一个应急的解决方法你可以一试,
方法是将拉触器的线圈电压由稳压器提供。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2781 个
工控威望: 4407 点
下载积分: 207616 分
在线时间: 3119(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-06-03
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-12 09:47
三相稳压器未必可行!我的建议还是将接触器线圈供电由稳压器提供,这样成本低相对又可靠!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1