楼主  发表于: 2013-02-06 19:06
公司的一台用了三年的进口变频器3.0KW(电机1.5KW)的,没有报任何故障,但是当机械部分快到达工位开始减速时就开始抖动(变频器电流在整个工作过程中也偏大),原本5秒完成的一个动作环节因为低速段的这个现象而延时到十秒完成,经常出现上位机报超时故障,参数确定没问题,机械部分也检查不出有什么问题,后来换了个2.2KW的变频器,重新拷了一下参数故障就好了,应该是变频器的问题,这种现象大家来分析下是原因
luospring
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 229 点
下载积分: 929 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2023-09-10
查看luospring的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-16 22:24
不知道你的变频器是什么系列的,对于欧系的来说,有一套参数控制参数是和电机本身特性有关的,建议你还是贴出详细的型号,谢谢了