ssy8585664
学得越多才发现不懂的越多,不懂越多更要坚持不懈的学习。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 3302 点
下载积分: 2252 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2010-09-11
最后登录: 2024-04-22
查看ssy8585664的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-02 21:33
小弟,我最近接了一个项目,是三菱fx2n的plc用fx2n-485bd和台达的vfd-m系列的变频器通讯,我plc发送变频器正转,反转,停止和写入频率的代码,变频器响应都正常,但是我要读出变频器的参数的时候就出现了问题,我plc发送什么数据,就接收到什么数据。请问这是为什么呢?
QQ   383902882
ssy8585664
学得越多才发现不懂的越多,不懂越多更要坚持不懈的学习。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 3302 点
下载积分: 2252 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2010-09-11
最后登录: 2024-04-22
查看ssy8585664的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-03 20:21
引用
引用第1楼chen_0106于2013-02-02 23:33发表的  :
"我plc发送变频器正转,反转,停止和写入频率的代码,变频器响应都正常"是否是能通信正、反转正常?但读参数就不正常?如果是你发什么数据就收到什么数据的话证明你的指令或计算LRC数据有误,检查程序变频器通信参数吧。

我plc发送变频器正转,反转,停止和写入频率的代码,变频器响应都正常,
变频器能按照我发出的指令进行正转、停止,反转和写入频率
QQ   383902882