王猛1981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 219 点
下载积分: 486 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-05-02
最后登录: 2024-05-22
查看王猛1981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-29 08:57
我们是纯电动机负载,采用的是在低压主开关柜上进行集中补偿和车间内进行分散补偿。总功率大约300kw当时看到集中补偿的无功功率控制器显示功率因数大约0.7左右,考虑可能补偿电容较小,又在集中补偿处加了一组20kvar和分散补偿处加了3组20kvar,基本全部投入。两处显示的功率因数也比较高,都在0.90以上去车间的电流也显示低了大约几十A,但是月底电力局出具的明细显示无供电量反而增加了,功率因数是0.80,请教各位是什么问题!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8170 个
工控威望: 10299 点
下载积分: 20937 分
在线时间: 2955(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-06-02
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-09 15:59
无功补偿的时候,分为滞后和超前的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。