楼主  发表于: 2013-01-27 17:01
我在调试西门子的一套设备,已经到后期了,基本上都已经弄好了,在最后加了一台变频器,网络正常使用。cpu报了故障(cpu故障),检查程序后,显示的是ob82有错误。
然后我检查硬件组态下的cpu状态,发现里面显示了station failure,而且报了好几台变频器的。按理说出错了也应该只报着一台变频器的dp错误,但是它还报了其他dp地址的错误。如我我将这台变频器屏蔽,一切正常。而且我调试的是三条一样程序的线,只有这一条报这个故障。而且是间歇性的,有时候能够启动这台变频器,又是后就显示cpu故障。下面有一张我在硬件组态下查看到的cpu的提示。请大神赐教!
附件: 未命名.zip (74 K) 下载次数:235
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
style4
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 119 点
下载积分: 596 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2012-09-19
最后登录: 2021-07-09
查看style4的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-07 22:49
已经解决了,我将新添加的那段网络的dp接头全部重新接了,然后故障就排除了,我的猜想是有可能是屏蔽没有做好,导致他出现这种状况