shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 747 个
工控威望: 1082 点
下载积分: 4075 分
在线时间: 359(小时)
注册时间: 2009-03-24
最后登录: 2024-05-17
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-26 11:30
最近,做个工程。CPU是226CN的,带三个模拟量扩展模块,EM235模块2个EM231模块1个。开始我将模拟量输入负端全并起来,程序上面的模拟量值一直跳,后来我将EM235那2个模块的模拟量输入负端并起来连到PLC自带的24V负端,EM231那个模块的模拟量负端并起来连到开关电源的24V负端,值就不跳了。你说奇怪吗?