lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-25 09:35


像图中这样的单轴平台,大伙一般装几个感应器?

我理解是这样的,如果自己编写回原点程式,就只需2个,如果用三菱DSZR指令,就需要4个(左极限、右极限、近点、原点),对于另一种回原点指令(ZEN)没有用过,感觉ZEN不带搜索功能,就像个鸡肋!
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-26 15:51
常用2个(正极限一个,原点和负极限共用一个)或者3个(正,负,原点),数控系统PLC程序要自己写的