我这里有台设备是用三菱编程器,这个编程器最多输入点是X64,程序有X66和X67都没有接通,后面的程序是怎么工作的,是不是没有用,还是忽悠人的,请教
ldbboy
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 3061 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 529(小时)
注册时间: 2009-04-22
最后登录: 2024-04-21
查看ldbboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-25 03:22
x66 x67 在程序中有意义!只是没有注释我们就很困分析它具体是做什么用的。但可以猜测它在程序起的作用:X66-ON主要是不让加速吸尘器起动。X67-oN主要是让加速器起动。它们都没有接线,那可以证明一点:加速吸尘器永远不可能加速,这台设备不需要加速。但程序保留呢X66与X67,可见编程员还是有想保留X66与X67备用的可能。怕以后追加加速吸尘器的运用。