liuhao147258
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1545 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2013-01-11
最后登录: 2024-04-11
查看liuhao147258的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-23 11:13
最近做了个CP1H控制的机器,电路连接检查过正常的,用了2个24和一个12V的开关电源,正常使用了几天电源就烧坏了24的。换了一个锅了几天12的又烧了,电源都只接了电源地外壳没有接地,请问下可能是什么原因?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3422 个
工控威望: 20958 点
下载积分: 22346 分
在线时间: 1720(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-06-16
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-04 13:09
如果PLC用的是日系的.把三个开关电源的GND连起来
如果是欧系高电平输入的,也把三个GND连起来,
等电位环境
自动化单机,生产线,项目编程调试!