大侠们,你们好!
编程器硬件的地址与S7-300  CPU315F-2 DP的地址一致,
请问编程器(电脑)连接S7-300  CPU315F-2 DP(地址2  、类型 MPI 、传输率 187.5kbps )为何无法通信成功?
yaozg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 264 点
下载积分: 7300 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-15
最后登录: 2023-11-17
查看yaozg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-23 20:00
DP组态同一地址是不能通讯的,315地址是2,可以组态编程器地址为4等。