楼主  发表于: 2013-01-22 13:29
图片:
就好比。D24与d4比较
当D24的值从38.6S升到D4(38.7)的一瞬间能驱动M11

现在我用的这个指令。当我编码器慢慢转动的时候。当D24的值等于D4的值时。能驱动M11
但当我快速旋转编码器的时候。D24的值一下子大于D4的值了。我就不能驱动M11了
有没有能当一到所需的值就能马上驱动。不管我旋转编码器的速度有多块
我的PLC是三菱FX2N的
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 736 个
工控威望: 8133 点
下载积分: 2960 分
在线时间: 807(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2024-05-29
查看thawless的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-22 16:35
我碰到过和楼主一样的问题,用高速比较置位指令HSCS就可以了。复位用高速比较复位指令HSCR