yaozg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 264 点
下载积分: 7300 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-15
最后登录: 2023-11-17
查看yaozg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-21 20:48
今天处理西门子S7-200,CPU226端口自由通讯口故障,故障现象是无规律的干扰,通讯出现几秒种的中断,没有查出问题,检查连接线是3芯屏蔽线,当把屏蔽层接头取下,干扰消失,通讯正常。不知道哪位能解释这个故障原因。
发射点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 4675 点
下载积分: 5101 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2009-03-13
最后登录: 2021-11-16
查看发射点的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-22 12:34
自己做的线,会出现问题啊