今天处理西门子S7-200,CPU226端口自由通讯口故障,故障现象是无规律的干扰,通讯出现几秒种的中断,没有查出问题,检查连接线是3芯屏蔽线,当把屏蔽层接头取下,干扰消失,通讯正常。不知道哪位能解释这个故障原因。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间: 2012-05-18
最后登录: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-22 08:48
屏蔽线没接好