Q12HCPU怎么写不了5块CC-LINK的参数啊,软件参数编程好,硬件配置好,PLC写入时说最多只能写入4块CC-LINK,是
CPU类型的问题吗, 请教高手,谢谢!
jsingq
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 568 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2015-10-13
最后登录: 2023-03-25
查看jsingq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-30 20:04
设置CC-Link 用的网络参数,1 个CPU 的可控制块数如下。
·Q00UJCPU、Q00UCPU、Q01UCPU:最多2 块
·Q02UCPU:最多4 块
· 上述以外的模块:最多8 块
使用CC-Link 专用指令设置参数时,安装块数无限制。
有关可使用专用指令设置参数的CC-Link 系统主站· 本地站模块,请参阅下述手册。
CC-Link 系统主站/ 本地站模块用户手册