骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-29 14:29


如图。当不良品检测开关X1检测到有不良产品时,如何具备有记忆功能?让不良产品踢掉开关X2踢掉。
不良产品检测开关到不良产品踢掉开关是5个工位。
兄弟们请教了。三菱PLC用位移指令如何做到具备相对应记忆功能。。。谁有这方面的程序,,上传一下。让我学习。
  
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1603 个
工控威望: 1921 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 436(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-04-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-30 19:24
我能做到相隔1600个位,用100个数据寄存器就可以做到

可以用移位指令,然后到底多少个就相隔多少个寄存器就可以

楼上的不能移位,当中间有多个废品就不能记忆了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1603 个
工控威望: 1921 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 436(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-04-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-15 22:12
omron  的就一条指令就做好,要相隔500个的带断电记忆的都可以
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420