在线全部接线正确的情况下,带电流互感器接线式时,有功电能表不转。。。。。有见到过这种情况的工友们告诉我一下!  是否和电流互感器的比有关   以下是我选的电流互感器的电流比和有功电能表的参数  电流互感器400/5    有功电能表DTS862型3*3(6)A













问题已经解决:  感觉很不错呀,经验确实是财富,得一老前辈指点! 我用的是机械式三相电能表,原先表是水平放置的,导致电能表内电磁不作用,,,现在改为垂直放置,能够正常转动了,虽然很简单,但是本人觉得这个我真的受教了,所以分享给大家 谢谢了!
[ 此帖被小小一电工在2012-12-18 10:40重新编辑 ]
每天一点点
xtiqv28
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 202 点
下载积分: 8229 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2023-04-23
查看xtiqv28的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-17 14:17
负载小了电表也不会转,这也是电工想省电的手法