licx66
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2011-03-21
最后登录: 2022-04-26
查看licx66的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-14 15:25
              去年做的7套套系统,有一套中的PLC 经常粘点今年发生好几次了   大概输出点每天动作15000次左右  负载是欧姆龙中间继电器  为什么7套系统中只有一套会粘点其他几套一点问题都没有 每天输出同样的次数  
         各位同仁有没有遇到过这样的问题呢
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2949(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-14
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-14 16:51
可能电流大了,如果是DC继电器,检查续流电路。或者替换中继看看;或者你的这个PLC可能有问题。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。