楼主  发表于: 2012-12-14 15:25
              去年做的7套套系统,有一套中的PLC 经常粘点今年发生好几次了   大概输出点每天动作15000次左右  负载是欧姆龙中间继电器  为什么7套系统中只有一套会粘点其他几套一点问题都没有 每天输出同样的次数  
         各位同仁有没有遇到过这样的问题呢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9543 个
工控威望: 8427 点
下载积分: 16328 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-13
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-14 18:17
一,负载既然是中间继电器,那用晶体管输出的MT型主机,就非常稳定了
二,行货偶尔有粘滞,山寨粘滞更多些,常有问题的那套很可能用了山寨货。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水