看到好多人都不知道MX Component 我就简单说一下
安装了这个软件后,写PLC和PC的通信程序就变得简单的很多了。不需要MSCOMM,这个控件了。
首先安装MX Component 这个软件,然后VB 环境也必须(我是菜鸟就用VB .net,其他的VC,VBA,VBS都可以用)
然后第一步,添加这个在VB环境里添加这个控件(工具箱-->COM组件),我用的是FX系列就选择,MITSUBISHI ActFxCpu Controller
①在form_load()里写入actfxcpu.open()
②定义几个变量,
③读D0里的内容给变量A,           actfxcpu.readdevicerandom("d0",A)
④读D0~D10的内容给数组B() ,  actfxcpu.readdeviceblock(("d0",10,b(0))
⑤给Y0置位的话,就           actfxcpu.setdevice("y0",1)
等等。。。。。。。。。。。。。







看到坛子里有很多高手乐于助人,也帮了小弟好多次。
小弟不吝啬,看到有些人都不知道这个。把自己知道给大家分享一下,不要见笑,多多指教,互相帮助。