329345277
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 254 点
下载积分: 128528 分
在线时间: 303(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-05-09
查看329345277的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-28 13:13
整了两天,还没整出来,因为是新手,希望各位大侠给点指点,先谢谢!
wincc和PLC的程序都是公司做好的项目,直接复制过来的两个项目。两个项目工艺类似,但是配置有些不同。都是CPU313加CP343-1 lean
首先在电脑A和PLC A上运行全部正常。
问题出在B线上
电脑B的STEP7和PLC B通讯正常,能下载,监控程序。就是电脑B的wincc和PLC通讯不上(画面里所有变量都在灰白闪,闪的挺慢。)。但是我把电脑B拿到A线上,电脑B的wincc和PLC A就可以通讯,用wincc自带的通讯诊断看,连到B的PLC是偶尔接通一下,而拿到A那边一插上网线就可以了。
zz680217
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 252 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 514(小时)
注册时间: 2008-12-03
最后登录: 2024-05-09
查看zz680217的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-28 20:10
可能是你的通讯模块的MAC地址没填好,因为是复制用了原来的那个,现在B没有填,所以才出现你的状况。