楼主  发表于: 2012-11-27 22:16
一台西门子440变频器工作正常,每次工作时间为5秒后停下,等待下一个触发信号,现在工作5秒钟后就显示:A0503,经查询是欠电压,但是工作是正常的,测量电压也是正常的。不知道是为什么?难道会是正常现象吗?哪位坛友给说明一下?谢谢!!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3421 个
工控威望: 20957 点
下载积分: 22184 分
在线时间: 1717(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-06-12
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-29 08:09
电压检测部分出了问题