祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 914 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-21 08:48
昨天遇到一个问题,我给如题PLC写入程序都正常,可是在使用时候输出点就是没有指示,也不动作。怀疑程序没有写入,之后又读取,读取后程序也完整。
程序写入没有问题。难道是程序有问题?于是做了一个最简单的启停程序,在监视模式下,启动按钮按下,提示闭合,可是奇怪的事情来了,闭合的线路 Y线圈不动作。、
真心不知道原因了~求高手解答~
[ 此帖被祥林嫂在2012-11-30 14:10重新编辑 ]
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 914 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-22 14:57
PLC本身的问题~谢谢各位了~已经解决了~换了一个没问题了
新买的居然~~~~~~~~~哎