chenji85
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-10-07
最后登录: 2013-10-20
查看chenji85的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-18 13:08

我是初学PLC者,我有一个旧的PLC,,想自己学习一下,现在遇到一个问题,请各位师傅指教一下,我现在编程一个正反转梯形图,我按X1,,Y1就动作(有电自锁)外面Y1也有输出,但我按X2,只是显示X2有动作,但Y2没动作,外面也没动作,,请各位师傅指教一个,这个是什么问题??在此感谢  
[ 此帖被chenji85在2012-11-18 21:16重新编辑 ]
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-05-10
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-19 07:56
此程序作为电机正反转控制是正确的。
1:X000为停止按钮
2:X001为正转启动按钮
3:X002为逆转启动按钮
如果楼主按X002后Y002没有导通。
第一就是楼主没有按X000停止按钮
第二就是楼主所选用的Y002点是坏的。
楼主可在线监视一下Y002在程序中是否有动作。