nnlibing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 164 点
下载积分: 497 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-02-20
查看nnlibing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-15 21:13
有一台机器,原来是用fx1n的plc,因plc坏了就把程序转换了用fx2n的plc,接好线试机正常,用了一个晚上,第二天反映说动作错乱了,一检查,x7、x17、x27、37、47和y7到47都坏了,即这些输入输出点都没反应了,是怎么一回事呢?
程序没问题,重新写入过另一台plc就能用了。