m495603519
forget about me
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 275 点
下载积分: 800 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-02-25
最后登录: 2024-05-16
查看m495603519的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-14 11:27
各位好!
   我們廠有一台三菱A系列的PLC報錯,CPU是A2U(s1),錯位代碼是114,有電話質詢過三菱技術熱線,他們告訴我是參數設置錯誤,讓我把內存清除后從新寫入新的程式,我是過幾次可還是不行。實在找不出是哪裡的故障了