楼主  发表于: 2012-11-10 20:38
星三角电路的标准接法是,U1,V1,W1端子接主接触器,U2,V2,W2端子接星型和三角型接触器,我现把U2,V2,W2端子接主接触器,U1,V1,W1端子接星型和三角型接触器可以吗??今天我按照第2种接法接了一个电机,启动时星型接法正常,但当转换到三角型接法时发型电机的转速明显变慢了,电流增大,像缺了相一样请问各位大侠是第2种接法有误吗???
工控—魔术师
登天路,踏歌行
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 465 点
下载积分: 7033 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2012-09-30
最后登录: 2015-04-25
查看工控—魔术师的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-10 23:37
你的三角形接法时顺序接错了   三个绕组只有了两个绕组上电    其中一个绕组没有电流(因为两端接的是一根相线,没有错开接)    我当初没事做的时候假设过这个问题    把三个绕组画出来    再假设相序接错    原来是这种反应啊