zgf889
走别人的路,让别人走投无路
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 699 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-04-06
查看zgf889的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-10 15:32
我公司有一台阿特拉斯空压机,普通两极的电机,45KW,经维保公司变频改善后,运行频率一直在20HZ左右运,使用近两年时间了,今天发现不工作,经他们维保公司的人检查,确认马达已经相间短路,我们发现从马达出线除U1,V1,W1,U2,V2,W2,以外还有两根线P1,P2,这两根线没有接,不知道这两根线有什么作用,,长期在20HZ运行,会不会引起发热,绝缘老化,线圈短路呢??加上这两根线又没有接----------
哎,还要写报告,请大家帮帮我呀
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 8982 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-05-29
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-10 16:22
可能是热敏电阻的线,老是运行在20HZ可能冷却量不够导致过热很有可能
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。