suiyuan666
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 735 个
工控威望: 1386 点
下载积分: 4965 分
在线时间: 740(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2024-05-09
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-07 18:56
大家好,請教一下三菱PLC如何記錄接近開關導通時的時間呀?即接近開關導通一次PLC就記錄下當時的北京時間呀。是否需要配合觸摸屏呀,我想通過查詢每次開關的導通時間來監督操作員是否有違規操作。請大家指點迷津。謝謝!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4898 点
下载积分: 7346 分
在线时间: 2553(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-05-17
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-07 19:33
只要PLC有实时钟就可实现,利用接近开关的上升脉冲,把当前时间送入数据区,同时指针加一,使下次保存地址推后一个。
要查询显示就要触摸屏了。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4898 点
下载积分: 7346 分
在线时间: 2553(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-05-17
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-08 09:41
要保存数据就要占用内存数据区,每条记录需要的字数乘以要记录的条数就是需占用的数据区大小。所以能记录的条数都是有限度的,无论你用PLC存储还是触摸屏历史记录存储,这正是编程员要考虑的问题。
至于存储满了怎么办?你有两个选择,1-停止采样;2-冲掉最早的记录。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。